12v电源适配器输出对大地都有80v左右的交流漏电,如何解决
新闻出处:21ic 发布时间:2007-11-03
zcz 发布于 2007-10-23 15:18:00
一个12v电源适配器,用万用表交流档测量正极和负极对大地的电压都是交流80V左右,正是这个电压差使得我的设备的地在接触外部大地时重起,请教怎么解决这个问题???,必须更换适配器吗?我的板子上有没有解决办法。




lhqlhq2 发布于 2007-10-24 13:45:00
但不一定能彻底解决问题。
问题关键是你的设备内部电路emc实在太差。


davidli88 发布于 2007-10-24 16:49:00
加了安规电容就有这现象,正常得很. 没这个电压还不放心用呢


zcz 发布于 2007-10-25 16:58:00
适配器不可能换,设备接大地也不可能,我板子应该增加什么电路来解决这个问题????????


davidli88 发布于 2007-10-25 17:09:00
可要求供货商去掉Y电容,在开关变压器的初次级上加静电屏蔽层,将静电屏蔽层接热地,可取得比Y电容更好的EMI特性。


zcz 发布于 2007-10-26 13:14:00
今天咨询了适配器厂家,告知可整改下适配器:原来的四个二极管组成的整流桥,去掉其中两个(变成了半波整流)测量虚地电压果然降低了,大约是5v左右,我的设备也不再重启了。这是什么原理?如果不改动适配器,在我产品上电路应该怎么修改能解决重启的问题,


youbao 发布于 2007-10-28 19:01:00
去掉两个?怎么去的?你的接线有问题吧!


zcz 发布于 2007-10-29 9:22:00
焊接绝对没有问题,我改造了好几几个呢,效果一样,就是去掉整流桥四个二极管其中的两个。


youbao 发布于 2007-11-3 20:20:00
在电源端加磁环就可以了。